[解決][問題]HC-06會亂發訊息給終端&序列阜視窗無反應

[複製鏈接]
1#
發表於 2018-10-3 08:53:56 | 顯示全部樓層
這兩個電阻....有接在一起嗎?
2#
發表於 2018-10-4 05:59:47 | 顯示全部樓層
[終端聯繫範例碼]     的程式有錯                                                                                                              
SoftwareSerial BT(10, 9); // 接收, 傳送
應該是
SoftwareSerial BT(9, 10); // 接收, 傳送
3#
發表於 2018-10-4 06:15:07 | 顯示全部樓層
不燒程式的時候,可以把藍牙的rx 接到 tx
不要空接,也不要接arduino的io 腳,變成迴路測試
所以手機送什麼,自己就會收到相同值
空接或接io有時會難預測會收到什麼值
即使沒燒任何程式
另外,上面的那一串電阻是多少?
看起來是限流用,電阻值你是參考那邊的?
感覺有點大