我是自動控制方面的新手,因為學校出了一樣作業叫專題製作,對這方面還處於生手的我還煩請專家們幫忙解答
最近我買了一個GP2Y0A02YK紅外線距離感測器,並搭配了ADC0831的IC來穩定輸出
電路及程式的來源都是利用飆機器人網站所提供的資料
電路是利用GP2D12 紅外線距離感測器的接線方式 如第一張圖http://www.playrobot.com/files/SharpGP2D12Snrs.pdf
此為GP2Y0A02YK紅外線距離感測器的資料http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a02_e.pdf
當我完成電路,並用Setup-Stamp-Editor-v2.5.2撰寫完程式,偵測時卻一直保持著10cm,拔掉感測器三條線(Vo、Vcc、GND)的其中一條,偵測值就會隨意跳動,若全部拔掉就只固定在150cm,是不是我的程式或電路出了什麼問題了呢??
程式撰寫的部份
' =========================================================================
'   File...... GP2D12 Demo.bs2
'   Purpose... Demonstrate GP2D12
'   Author.... Parallax, Inc.
'   {$STAMP BS2}
'   {$PBASIC 2.5}
' =========================================================================
' -----[ Program Description ]---------------------------------------------
' This program demonstrates reading the distance in centimeters from the
' Sharp GP2D12 Analog Distance Sensor.
' -----[ I/O Definitions ]-------------------------------------------------
Adc0831         PIN     0               ' ADC0831 Chip Select (ADC0831.1)
AdcClock        PIN     1               ' ADC0831 Clock (ADC0831.7)
AdcData         PIN     2               ' ADC0831 Data (ADC0831.6)
' -----[ Constants ]-------------------------------------------------------
span            CON     5               ' 5 cm Per Data Point
' -----[ Variables ]-------------------------------------------------------
result          VAR     Byte            ' ADC8031 Result
volts           VAR     Word            ' Volts (0.01 Increments)
cm              VAR     Byte            ' centimeters
index           VAR     Nib
test1           VAR     Byte            ' Values For
test2           VAR     Byte            ' Interpolation
slope           VAR     Word            ' mV/cm between test points
' -----[ EEPROM Data ]-----------------------------------------------------
Vout            DATA    251, 179, 139, 114,  97
                DATA     85,  76,  67,  62,  57
                DATA     53,  50,  48,  46,  43
                DATA      0
' -----[ Initialization ]--------------------------------------------------
HIGH Adc0831                            ' Disable ADC0831

' -----[ Program Code ]----------------------------------------------------
  DO
    GOSUB Read_GP2Y0A02YK             ' Read Sensor Value
    GOSUB Calculate_Distance              ' Convert Value To cm
    DEBUG HOME, "Distance = ", DEC cm, " cm "
    PAUSE 100
  LOOP
  END
' -----[ Subroutines ]-----------------------------------------------------
Read_GP2Y0A02YK:
  volts = 0                                  ' Reset Sensor Value
  FOR index = 0 TO 2                   ' Read 3 Times
    LOW Adc0831                         ' Enable ADC0831
    SHIFTIN AdcData, AdcClock, MSBPOST, [result\9]  ' Read The Voltage
    HIGH Adc0831                        ' Disable ADC0831
    volts = volts + result               ' Add The Values
    PAUSE 30
  NEXT
  volts = volts / 3                         ' Average The Readings
  RETURN
Calculate_Distance:
  FOR index = 0 TO 15                  ' Search DATA Table For Value
    READ (Vout + index), test2       ' Get Value From DATA Table
    IF (test2 <= volts) THEN EXIT    ' Found Value
  NEXT
  SELECT index
    CASE 0
      cm = 10                           ' Set To Minimum Distance
    CASE 1 TO 14                        ' Calculate Distance
      cm = 10 + (5 * index)
      IF (test2 < volts) THEN           ' Estimate Using Interpolation
        READ (Vout + index - 1), test1
        slope = (test1 - test2) * 10 / span  ' Calculate Slope
        cm = cm - ((volts - test2) * 10 / slope)
      ENDIF
    CASE 15
      cm = 150                           ' Set To Maximum Distance
  ENDSELECT
  RETURN