電源雜訊影響SENSOR的數值

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2016-4-25 16:50:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為加了ESP8266晶片,不得不外接電源供應器給設備使用,我是使用12V轉5V的轉換模組,提供給ARDUINO與SENSOR(並將迴路的負極與正極接在MEGA2560的5V與GND上)...這樣做ESP8266原本不足的3.3V電壓與電流就足夠了。雖然看起來電源是足夠了,但是不知道為什麼,原本數值都很穩定的土壤濕度計的數值會開始飄動與浮動,而且浮動的差異相當的大,這似乎是在我外接電源前不會有的狀況。

想請問一下,要怎麼做才能夠避免SENSOR讀出的數值會一直飄移與飄動....是因為電源雜訊影響數值的穩定性嗎?有沒有可能改善的方法?(加電阻?加電容??)

感謝各位~
2#
發表於 2016-5-6 17:53:45 | 只看該作者
試試 LC 濾波 , 電源串一個 10uH 電感再並一個 0.1uF 的電容 ,許多MCU 的ADC電源都是建議這樣接